울진원자력 3호기 발전기 고장으로 터빈/발전기 정지

  • 조회 : 2984
  • 등록일 : 2006.11.02
  • 사건명

    울진원자력 3호기 발전기 고장으로 터빈/발전기 정지

  • 해당원전

    한울  3호기

  • 발생일시

    2006-11-02

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당사항 없음

  • 사건발생시 출력

    100%, 1050 MWe

  • 상황

    울진3호기가 발전소 출력 100% 운전 중 발전기 지락계전기 동작으로 터빈/발전기가 정지되고 원자로는 50%까지 자동 감발되어 안전상태 유지

  • 원인

    발전기 지락계전기 동작

  • 소내·외 방사능 누출여부

    소내,외 방사능 방출 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    N

  • 소속 및 직위

    제2발전소 안전부장